题目内容 (试题来自大石题库)
单选题 对于高压电力线路,()的动作时间一般取0.5s。
参考答案:A
答案解析:在高压电力线路保护中,限时电流速断保护的动作时间需与相邻线路的电流速断保护配合,通常整定为0.3-0.5秒。根据《DL/T 584-2017 电力系统继电保护及安全自动装置运行整定规程》第5.3.2条,限时电流速断保护的时限级差一般取0.3-0.5秒,其中0.5秒是典型整定值。电流速断保护(选项c)为瞬时动作,过负荷保护(选项b)动作时间通常以分钟计,故正确答案为限时电流速断保护。