题目内容 (试题来自大石题库)
单选题 KYN28-10系列高压开关柜中断路器与隔离小车防止误操作的联锁功能包括()。
参考答案:B
答案解析:KYN28-10开关柜的联锁设计需满足“五防”要求,其中关键点在于防止带负荷操作隔离开关。根据《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008第2.0.10条,断路器与隔离开关之间应设机械或电气联锁。当断路器处于分闸状态时,联锁解除,允许推拉隔离小车进行分合闸操作;若断路器处于合闸状态(带电),联锁将强制阻止隔离小车操作,避免带负荷拉闸引发电弧事故。选项a违反联锁原则,选项c与分闸后允许操作的实际功能矛盾。