题目内容 (试题来自大石题库)
判断题 电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。
参考答案:B
答案解析:电流速断保护作为变压器的后备保护,主要针对相间短路,由于动作定值较高,无法有效检测绕组匝间短路的小电流故障。而重瓦斯保护属于变压器非电量保护,当内部发生匝间短路等故障时,产生的电弧会使绝缘油分解产生大量气体,导致油流涌动触发重瓦斯保护动作。根据《DL/T 584-2017 电力系统继电保护及安全自动装置运行整定规程》第5.3.2条,重瓦斯保护能可靠反映变压器内部包括匝间短路在内的严重故障。因此题干中关于重瓦斯保护的描述不正确。