判断题 当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗。

  1. A、正确
  2. B、错误
参考答案:B
答案解析:根据GB 1094.1-2013《电力变压器 第1部分:总则》规定,短路损耗的测量应在二次侧短路状态下进行。当二次侧开路时,一次侧施加的电压需达到额定电压才能产生额定电流,此时测量的功率实为空载损耗(铁损),而非短路损耗(铜损)。短路损耗的测试条件应为二次侧短路、一次侧施加降低电压使电流达到额定值。题目所述试验条件与标准定义相矛盾。