单选题 在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,健全相对地电压为()。

  1. A、相电压
  2. B、线电压
  3. C、0
参考答案:B
答案解析:在中性点不接地系统中,正常运行时各相对地电压为相电压。当发生单相金属性接地时,故障相对地电压降为0,中性点电位发生偏移,其电位升至相电压值。此时,非故障相(健全相)的对地电压将变为原相电压的√3倍,即等于系统线电压。例如,10kV系统中正常相电压为10/√3≈5.77kV,单相接地后健全相对地电压将升高至10kV(线电压)。此结论符合《电力系统分析》中关于中性点不接地系统单相接地故障的理论分析。