题目内容 (试题来自大石题库)
判断题 因为A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,而绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,所以绕组温升限值为100℃。
参考答案:B
答案解析:根据GB1094.2-2013《电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升》规定,A级绝缘绕组的温升限值应基于最高允许温度(105℃)与环境基准温度(通常取40℃)的差值,即65℃。题目中将年平均气温20℃作为基准温度,叠加最热点温差13℃后得出100℃温升限值的计算方式不符合现行标准。实际工程中,温升限值需考虑最严酷运行环境而非年平均气温,且A级绝缘允许温升不应超过65℃(105℃-40℃环境温度)。