题目内容 (试题来自大石题库)
单选题 对电缆外护套故障的粗测使用()。
参考答案:C
答案解析:一、电缆外护套故障检测方法分类:电缆外护套故障检测分为 “粗测” 和 “精确定点” 两个阶段,不同方法的原理和适用场景如下:二、各选项方法的原理与应用场景1. 选项 a:直流电桥法和电压比法。直流电桥法:通过测量电缆两端的电阻比值确定故障点位置,适用于低阻故障(如金属性短路)。电压比法:通过测量电缆两端的电压比例计算故障距离,原理类似电桥法。局限性:仅适用于低阻故障,且需已知电缆长度和均匀性,对外护套故障(多为高阻或闪络性故障)效果不佳,不属于外护套粗测常用方法。2. 选项 b:声测法和音频感应法。声测法:通过向故障点注入高压脉冲,利用放电声定位故障点,属于 “精确定点” 方法,而非粗测。音频感应法:通过向电缆施加音频信号,用探头感应磁场变化定位故障,常用于低阻故障的精确定点,粗测阶段较少使用。3. 选项 c:跨步电压法和脉冲反射法。跨步电压法:原理:当电缆外护套破损时,电流通过故障点流入大地,在地面形成电位差。通过测量地面两点间的电压变化(跨步电压),可粗略确定故障区域。应用:适用于外护套接地故障的粗测,操作简便,无需断开电缆。脉冲反射法:原理:向电缆发射电脉冲,根据故障点反射的回波时间计算故障距离,可用于高阻、低阻故障的粗测。应用:通过分析反射波形,能快速判断外护套故障的大致位置,无需接触电缆,适合大范围排查。结论:两者均为外护套故障粗测的常用方法,c 选项正确。三、外护套故障检测的典型流程。粗测阶段:使用跨步电压法或脉冲反射法确定故障的大致区间(如某段电缆范围内)。精确定点阶段:若粗测结果为高阻故障,可采用声测法;若为低阻故障,可采用音频感应法或跨步电压精确定点。四、总结:电缆外护套故障的粗测需兼顾效率和准确性。跨步电压法利用接地电流的电位差快速定位故障区域,脉冲反射法通过电脉冲反射计算故障距离,两者均适用于粗测场景。而声测法和音频感应法更多用于精确定点,直流电桥法等则不适用于外护套故障(高阻为主)。因此,正确答案为 c。